1) tháp giải nhiệt là gì? Nguyên lý làm cho việc của tháp giải nhiệt nước

- Tháp hạ nhiệt là một thứ khiến cho mát nước, dựa theo nguyên tắc tạo mưa và khiến cho mát bằng gió.

- Nguyên lý khiến việc của tháp:

Tháp giải nhiệt nước được kiểu dáng luồng ko khí theo hướng ngược với lưu lượng nước. Ban đầu luồng ko khí tiếp xúc với môi trường màng giải nhiệt, sau chậm tiến độ luồng ko khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu lượng nước được phun xuống do áp xuất không khí và lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt tấm giải nhiệt, lưu lượng gió theo hướng ngược lại.

>>> Tháp giải nhiệt là gì ?

2) khi nào sử dụng tháp hạ nhiệt

tháp giải nhiệt nước được sử dụng để làm cho mát cho các hệ thống có khả năng khiến cho mát bằng nước. Nhiệt lượng tỏa ra của hệ thống to, mang thể tích để bố trí tháp, và không đề xuất nhiệt độ khiến mát buộc phải chính xác.

Ví dụ:

+ Khiến cho mát những bình dầu, bình ngưng

+ Làm cho mát các lô cán thép, cán ni lông

+ Khiến mát những bể nước tôi

+ khiến cho mát trong công đoạn sản xuất phôi thép …….

Sơ đồ khối của khối của hệ thống khiến mát nước bằng tháp giải nhiệt nước .

TH1: Ta tiêu dùng một tháp và làm cho mát cho một máy, hệ thống không có bể trung gian

TH2: Ta sử dụng 1 hệ thống tháp để khiến cho mát cho một hệ thống máy, trong hệ thống sở hữu bể trung gian.

3) Cách thức sắm tháp giải nhiệt nước , bơm đi kèm và ko gian của bể trung gian

*> Những thông số cần thiết để chọn tháp:

- Để xác định được công suất khiến cho mát của tháp. Ta buộc phải xác định được công suất tỏa nhiệt của hệ thống cần khiến cho mát.

- Để xác định công suất tỏa nhiệt của hệ thống, nếu như như chưa mang các thông số của nhà phân phối . Ta phải tậu nhưng thông số sau đây.

+ Nhiệt độ nước trước khi vào hệ thống

+ Nhiệt độ nước sau lúc ra hệ thống

+ Lưu lượng nước vào, ra hệ thống

- Khi đã với đủ các thông số trên, áp dụng công thức của nhiệt động học:

Q = C*M*(T2-T1)

Trong đó:

+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)

+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)

+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ lúc đầu

- Ta sẽ có công suất tỏa nhiệt của hệ thống.

- Cùng với chi tiết nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm mát của tháp giải nhiệt , cũng như số lượng tháp giảm nhiệt nước

=> Ta chọn được mã tháp bớt nhiệt nước cần yếu cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong thời kỳ tính toán)

*> Sắm lựa bơm cho tháp

- Để mua bơm cho tháp ta nên xác định 2 yếu tố:

+ Lưu lương của bơm

+ Áp suất của bơm

- Quan hệ giữa lưu lượng và áp suất trên cộng 1 bơm là một hàm nghịch biến (áp suất cao thì lưu lượng thấp và ngược lại)

- Lưu lượng của bơm được xác định qua tháp

- Áp Suất của bơm được xác định qua vị trí giữa bơm và tháp. Kích thước của đường ống và đường đi của đường ống.

có đủ các thông số trên ta sẽ tậu đc mã bơm cấp thiết .

*> Tính khoảng trống của bể trung gian

- Bể trung gian của hệ thống luôn nên lơn hơn một ko gian Vmin (Vtg ≥Vmin) . Để đảm bảo tính liên tục của hệ thống bơm cũng như khả năng tuần hoàn của hệ thống.

- Diện tích của bể Vmin được xác định qua 2 chi tiết , diện tích đường ống và công suất