Bạn có biết cách tính lượng nước hao hụt trên tháp giải nhiệt không? Trong bài viết này sẽ chia sẻ cách tính chi tiết lượng nước bị hao hụt khi tháp giải nhiệt làm việc. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Trong rât nhiều đơn vị cung cấp tháp giải nhiệt chính hãng trên địa bàn Hà nội, Điện máy Hoàng Liên là một trong những địa chỉ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

1 vấn đề sẩy ra khi vận hành tháp hạ nhiệt nước là mất nước trong hệ thống giải nhiệt. Vậy nguyên nhân và phương pháp tính toán lượng nước bổ sung lúc vận hành tháp giải nhiệt như thế nào? Bạn hãy đọc chia sẻ dưới đây:
doanh nghiệp TNHH Điện máy Hoàng Liên là đơn vị chuyên chế tạo thi công lắp đặt hệ thống tháp giải nhiệt nước có đội ngũ kỹ sư giàu bài viết cộng đội ngũ công nhân tay nghề cao kiên cố khiến cho hài lòng đầy đủ quý các bạn. Chúng tôi xin chia sẻ nguyên nhân và tính toán nước nước bổ sung như sau:

I. Tính toán nước bổ sung
Mất dần nước tuần hoàn trong suốt quá trình hoạt động được gây ra bởi những khía cạnh sau đây:
A. Trong giai đoạn trao đổi nhiệt, sự tiếp xúc của ko khí lạnh và nước nóng sẽ tạo ra sự mất mát bay tương đối do độ ẩm hấp thụ vào cái ko khí. Điều này được biết đến như mất mát bay hơi, đó là cách trao đổi nhiệt được thực hiện.
B. Trong tình hình khối lượng không khí to, 1 lượng nhỏ nước sẽ bị cánh quạt hút bay lên vàrơi ra khỏi tháp. ( Do động cơ và cánh quạt ).
C. khi nước đang tuần hoàn trong 1 thời gian dài, những chất rắn hình thành và khi nồng độ này tăng nó trở nên cần phải có để "xả tràn ra ngoài" một lượng nước nhất định từ những tháp được biết tới như là một sự mất mát do tràn ra xung quanh. Điều này sẽ ngăn chặn sự tích tụ những chất ô nhiễm sở hữu thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tháp.
một. Công thức tính Lượng nước mất đi do bay tương đối :
E=Q/1000=(T1-T2) / 1000 x L
Q/1000=(T1-T2)/1000xL
E= Nước bốc tương đối GPM
Q= Tải nhiệt BTU/Hr
1000=Nhiệt bốc khá nước BTU/Hr o
T1= Nhiệt độ nước đầu vào Fo
T2= Nhiệt độ nước đầu ra Fo
L= Lưu lượng nước tuần hoàn GPM
2. Lượng nước mất đi do phun trào
Sự mất đi lượng nước qua phun trào phụ thuộc vào việc bề ngoài tháp khiến mát, và vận tốc ko khí. kể chung, sự mất mát là 0,2% tới 0,3% tổng lượng nước lưu thông.
3. Sự mất đi do xả thường xuyên
Để giảm sự mất đi do xả, hãy làm theo những bước sau:
A. Mở các cống trên các lưu vực nước nóng trong khi tháp khiến cho mát đang hoạt động..
B. nâng cao mực nước hoạt động để dự báo nước chảy tràn ra khỏi cửa cống.
C. Thay thế nước trong lưu vực nước lạnh và ống dẫn hàng năm. Chất lượng nước và nồng độ của những chất rắn sẽ xác định sự mất mát thường xuyên do xả. nói chung, sự thiệt hại là khoảng 0,3% tổng nước tuần hoàn.

Liangchi là thương hiệu tháp giải nhiệt nổi tiếng đến từ Đài Loan, bạn có thể xem giá tại địa chỉ https://dienmayhoanglien.vn/thap-gia...liang-chi.html hoặc nếu có thắc mắc nào có thể trao đổi trực tiếp với Điện máy Hoàng Liên để có câu trả lời tốt nhất.

4. Tính toán lượng nước bổ sung
Tổng lượng nước bổ sung của lượng nước tuần hoàn bằng:
M=E+C+D
M=Nước bổ sung E=Mất đi do bay khá C=Mất đi do phun trào D=Mất đi do xả thường xuyên. khi tháp hạ nhiệt được lắp đặt dùng cho giải nhiệt máy điều không, sở hữu thiết kế nhiệt độ chênh lệch là 5oC. Trong giả dụ này, nước bổ sung cần thiết cho những tháp khiến cho mát là khoảng 2% lượng nước tuần hoàn.
Qua chia sẻ trên giúp bạn biết cách tính toán lưu lượng nước thất thoát khi vận hành tháp hạ nhiệt. ví như bạn đề nghị tư vấn thêm hay bạn có nhu cầu lắp đặt hệ thống tháp giải nhiệt nước, vui lòng liên lạc có chúng tôi để được tư vấn dịch vụ phải chăng nhất. với tác phong giỏi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp chúng tôi cam đoan sở hữu đến các dịch vụ thấp nhất, uy tín cho khách hàng!
Chúng tôi cực kỳ mong muốn được dùng cho khách hàng về dịch vụ tư vấn thiết kế thi công lắp đặt hệ thống tháp giải nhiệt nước, hệ thống làm mát.